7735

Тёплый пол. Причина №1 почему сгорел двужильный кабель

Omskman

offline
Электрический пол «Теплолюкс» работал 2 года и вдруг сгорел не выдержав гарантийный срок. Скачков напряжения не было, монтаж был выполнен специалистами (которые шашлыки вкусно готовят), сгоревший кабель не имел заводского дефекта. Почему же это случилось?

Неисправимая ошибка

Внимательно смотрим на снимок и запоминаем ошибку. Если примораживать маячок смесью на основе гипса и двужильный нагревательный кабель окажется в гипсовой плюшке, то ровно через два года активного использования в этом месте кабель сгорит.
Тёплый пол. Причина №1 почему сгорел двужильный кабель

Причина

По инструкции производителя поверх уложенных нагревательных секций и датчика укладывается слой цементно-песчаной стяжки толщиной 3–5 см. Разработчик счёл само собой разумеющимся, что маячки примораживают тем же составом из которого выполнена стяжка, однако на практике процесс можно ускорить, к примеру, заменой цементных плюшек гипсовыми (алебастровыми). Гипс менее теплопроводен, чем цементно-песчаный раствор (коэффициент теплопроводности цементной стяжки равен 1,2 Вт/(м·K) в то время, как у гипса этот показатель составляет 0,35 Вт/(м·K) ), поэтому нагревательный кабель оказавшийся в гипсе хуже передаёт тепло окружающему материалу и сгорает как в термосе.

БРATДВA

offline
Работает с указанной ошибкой 2,5 года. Полёт нормальный!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии и ответы. Перейти на страницу регистрации.